PLC
接线时,很多新手都会被漏型和源型搞懵,甚至因为接反线导致设备故障——其实两者核心就一个区别:电流流向不同。更要注意的是,三菱和西门子等主流品牌的定义还相反,接线前不确认,很容易出问题。
先把核心点说透:漏型(Sink)是外部设备向PLC端子流入电流,相当于PLC“吸收”电流;源型(Source)则是电流从PLC端子流出,相当于PLC“提供”电流。记住这个核心,后面的区别就很好理解了。
一、漏型与源型的核心区别
最直观的判断就是从PLC视角看电流方向,记起来很简单:电流流出PLC端子,就是源型(相当于电流的“源头”);电流流入PLC端子,就是漏型(相当于电流“泄漏”进PLC)。
具体到输入和输出,实操中可以这样区分:
1.漏型(Sink):输入时,外部开关闭合后,电流从PLC的X端流入,经过内部电路到公共端S/S(通常接
电源
负极);输出时,电流从PLC输出端子流入,负载另一端要接电源正极,常见于NPN晶体管输出。
2.源型(Source):输入时,电流从PLC的X端流出,经过外部开关返回电源负极(公共端S/S接正极);输出时,电流从PLC输出端子流出,负载另一端接电源负极,常见于PNP晶体管输出。
二、三菱与西门子的定义差异
这是最容易出错的地方,两个品牌的定义刚好相反,一定要记牢:
1.
三菱PLC
:漏型输入时,公共端S/S接0V,电流从X端流入;源型输入时,公共端S/S接24V,电流从X端流出。输出电路也对应,NPN型属于漏型,PNP型属于源型。
2.
西门子PLC
:和三菱正好相反,公共端COM接24V时,是源型输入;公共端COM接0V时,是漏型输入。接线前最好对照PLC型号手册再确认一遍,避免出错。
三、
传感器
匹配
接线不用死记硬背,跟着传感器类型来就好:
输入电路方面,三菱漏型输入适合接NPN传感器,接线路径是外部开关→X端→PLC内部→S/S(接0V),搭配24V电源;源型输入适合接PNP传感器,路径是24V电源→X端→外部开关→S/S(接0V)。
输出电路更简单:漏型输出(NPN晶体管),负载接在PLC输出端与电源正极之间;源型输出(PNP晶体管),负载接在PLC输出端与电源负极之间。
传感器匹配原则很明确:NPN传感器输出低电平(0V),对应接漏型输入电路;PNP传感器输出高电平(24V),对应接源型输入电路,接反了会导致信号异常。
四、实操注意事项
1. 优先确认品牌定义,三菱和西门子的源/漏型相反,这是最常见的接线误区;
2. 部分PLC(比如S7-200)支持混合型接法,灵活度高,但要注意电源极性,避免混乱;
3. 输入电路大多带有RC滤波和光耦隔离,不用额外添加,重点保证接线正确,确保信号稳定。
总结下来,漏型和源型的核心就是电流流向,品牌差异是关键避坑点,再结合传感器类型匹配接线,就能避免大部分实操问题
工控学习网 www.gkxxw.com
回复
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
变频器论坛
智能控制算法与模型论坛
智能运维论坛
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
gkket@qq.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
添加微信客服
关注公众号
工控学习网
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
关灯
在本版发帖
攻城大狮哥
攻城大狮哥
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表