返回列表 发布新帖
查看: 43|回复: 0

电动机热继电器选型与使用

[复制链接]

140

主题

1

回帖

509

积分

管理员

积分
509
发表于 2026-4-3 21:48 | 查看全部 |阅读模式
  电机在工业生产中那可是“大功臣”,可一旦过载,就像人累垮了一样,不仅性能下降,还可能直接“罢工”,甚至引发安全事故。别怕,热继电器就是专门来给电机“保驾护航”的,它主要保护三相电机,核心作用就是过载保护,部分还具备缺相保护功能。从原理上说,只要三相电机的额定电流在热继电器电流调节范围内,都能配置它。对于功率超大的三相电机,还能让电流互感器和热继电器携手合作。

   热继电器工作原理
   网上关于热继电器工作原理的介绍不少,还都很详细。这里我就用简单易懂的话,给大家说说它到底咋工作。

   热继电器有主触头和辅助触头。主触头标着L1/T1、L2/T2、L3/T3,辅助触头有NO(常开)、NC(常闭)标识。

   使用时,把热继电器主触头串联到主电路里,它就像个“电流小侦探”,专门检测主线路电流大小。一旦检测到实际电流超过热继电器整定电流,辅助触头的常开(NO)就会接通,常闭(NC)就会断开。

   这时候,我们可以把热继电器辅助触头的常闭串联到接触器线圈上。一旦过载,常闭断开,接触器线圈断电,接触器主触头也跟着断电,电机就停止运行了。而热继电器的常开触头,可以用来发出过载信号。比如把它和故障指示灯或者蜂鸣器串联,设备过载时,常开接通,故障指示灯亮起或者蜂鸣器发出警报。

   热继电器选型有妙招
   选热继电器,关键得看额定电流,得根据电机额定电流来挑,保证电机额定电流在热继电器调节范围内。下面看看国产某品牌的热继电器选型表。

   热继电器额定电流范围是0.1 - 93A,基本能覆盖所有中小功率电机。也就是说,不管啥功率的电机,都能装个热继电器来实现过载保护。

   那要是电机额定电流超过93A咋办呢?别慌,有两个办法。

   一是选其他系列、额定电流更大的热继电器。现在市场上热继电器种类多,总能找到合适的。

   二是让电流互感器和热继电器配合使用。具体操作是把三相电机电源线穿过电流互感器,再把电流互感器的二次侧接到热继电器主触头上。热继电器整定值取电机额定电流除以电流互感器的倍数就行。

   举个例子,有个三相电机额定电流是200A,要给它实现过载保护。我们可以选一个250/5的电流互感器,再选一个额定电流2.5 - 4A的热继电器,串联在电流互感器二次回路里。

   正常工作时,电机额定电流200A,互感器感应电流是200÷50 = 4A。要是电机过载了,互感器感应电流也会变大,热继电器主触头检测到电流超过设定值,辅助触头常闭断开,接触器线圈断电,电机就停止运转了。