设为首页
收藏本站
首页
Portal
工控论坛
BBS
工控文库
自动化技术
智能化技术
微信群/QQ群
产品服务
联系我们
登录
立即注册
工控行业信息
工控自动化技术
工控智能化技术
论坛建设
技术文章
行业资讯
PLC论坛
变频器论坛
SCADA论坛
电工电气论坛
仪器仪表论坛
工控自动化资料下载
AI启蒙论坛
AI工具论坛
智能控制算法与模型论坛
AI数字化与数字孪生论坛
智能能效论坛
智能运维论坛
工控学习网
»
工控论坛
›
工控自动化技术
›
变频器论坛
›
实用技巧:差压变送器现场校准与实验室校准的比较分析 ...
返回列表
发布新帖
查看:
22
|
回复:
0
实用技巧:差压变送器现场校准与实验室校准的比较分析
[复制链接]
gkxxw123
gkxxw123
当前离线
积分
663
211
主题
0
回帖
663
积分
版主
积分
663
发消息
发表于 2026-4-4 19:03
|
查看全部
|
阅读模式
很多刚接触自动化的朋友经常问:知识怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。
自动化
控制系统中,差压变送器的准确性至关重要。为了确保其精度,我们通常会对差压变送器进行校准。校准方式主要分为现场校准和实验室校准两种。本文将对这两种校准方式进行详细比较和分析。
校准依据与范围:
差压变送器的校准主要依据JJG 882-2019《压力变送器检定规程》。无论采用何种校准方法,其都属于规程所指的“使用中检验”范围。根据规程,使用中检验的应检项目主要包括外观和基本误差,而静压影响在必要时也应进行检定。密封性、绝缘电阻、绝缘强度和回差等项目则可以不进行检定。
校准设备与不确定度:
在现场校准和实验室校准中,所选用的检定设备是一致的,均按照规程中列出的标准仪器及配套设备来选择。这确保了引入的扩展不确定度不超过被检变送器最大允许误差绝对值的1/3-1/4。
现场校准的环境条件与要求:
规程规定了校准所需的环境条件,包括环境温度、相对湿度、无机械振动和无影响正常工作的外磁场等。在现场校准中,重点要考虑的是环境温度的变化。如果现场的环境条件和动力条件不符合规程要求,则必须经过不确定度评定来确定是否可以进行现场检定。只有当新的条件下,经分析因标准器及配套设备引入的扩展不确定度仍不超过被检压力变送器允许误差绝对值的1/3-1/4时,方可进行现场检定。
现场校准的温度修正:
为了准确进行温度修正,我们需要知道标准压力发生器(或压力模块)、直流电流表(或数字电压表)、现场校准仪及被校变送器的温度系数。通过计算温度修正因数Tmod,我们可以得出仪器及配套设备在特定温度下的精度。
现场校准与实验室校准的比较:
与实验室校准相比,现场校准有时可能会受到环境条件及标准仪器的制约。然而,在保证校准质量的前提下,现场校准具有操作简单、快速、便捷等诸多优点。此外,由于安装位置与调校位置的不同,用实验室法校准的差压变送器在安装至现场后还需重调零点,而现场校准法则无需再调零。
结论:
综上所述,差压变送器现场校准与实验室校准各有优缺点。在条件允许的情况下,我们应优先考虑现场校准,以便快速、准确地评估差压变送器的性能。同时,我们也应确保所选用的校准设备和环境条件符合规程要求,以确保校准结果的准确性和可靠性。
工控学习网 www.gkxxw.com
回复
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工电气论坛
PLC论坛
企业名录
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
gkket@qq.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
添加微信客服
关注公众号
工控学习网
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
关灯
在本版发帖
攻城大狮哥
攻城大狮哥
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表