|
|
知识是涡街流量计调试指南领域的常见课题,本文结合真实案例,手把手带你搞懂其中的关键要点。
一、应用模式的更改
首先,需要设定流量计的应用方式,即确定其测量的介质状态。在“PROCESS PARAMETER”(过程参数)菜单中,找到第一项“application”,根据实际需求选择介质为液体(liquid)还是气体/蒸汽(gas/steam)。选择完成后,保存并退出设置。
二、单位设置
在“SYSTEM UNITS”(系统单位)菜单中,第一项“MEAS UNIT TYPE”(测量单位类型)用于确定测量流量的类型,包括工况下的体积流量、计算后的质量流量以及计算后的标况下的体积流量。根据设计规格书中的要求,选择合适的流量单位类型。
随后,在“UNIT FLOW”(流量单位)选项中,选择对应的单位。请注意,如果选择的测量单位类型与设计的流量单位不匹配,将无法找到相应的单位选项。
三、量程调整
在“CURRENT OUTPUT”(电流输出)菜单中,第一项“CURRENT SPAN”通常保持出厂缺省值“4-20mA HART NAM”不变。第二项“VALUE 20 mA”用于设置20mA对应的流量量程值,根据实际需求输入后保存退出。
四、累积量单位更改及复位
在“TOTALIZER”(累积量)菜单中,可以找到“UNIT TOTALIZER”(累积量单位)选项,用于更改累积量的单位。根据之前设置的测量单位类型,选择合适的累积量单位。
若需要复位累积量,可在“RESET TOTALIZER”选项中选择“YES”并确认。
五、输入密度

当选择计算后的质量流量或标况下的体积流量时,需要输入介质的密度。在“PROCESS PARAMETER”菜单中,第二项“OPERATION DENSITY”(操作密度)用于输入介质在正常工作状态下的密度值。对于标况下的体积流量,还需在第三项“REF DENSITY”(参考密度)中输入介质在标况下的密度。
六、小流量切除
在“PROCESS PARAMETER”菜单中,第六项“ON VAL.LF CUTOFF”用于设置小流量切除值。该值用于消除因管线振动等原因导致的仪表显示值不为0的情况。设置时,应确保该值稍大于因振动等原因产生的流量值。
七、消除零点波动
为消除管线震动对仪表零点稳定性的影响,可采取以下措施:
利用小流量切除值来消除震动干扰。
在“SYSTEM PARAMETER”(系统参数)菜单中,调整“FLOW DAMPING”(流量阻尼)值,以平滑测量数据并减少震动干扰。但需注意,过大的阻尼值可能导致测量延迟。
在“SENSOR DATA”(
传感器
数据)菜单中,调整“AMPLIFICATION”(增益)值。较小的增益值可提高仪表的稳定性,但可能影响测量精度。
八、仪表序列号的读取
最后,在“SENSOR VERSION”(传感器版本)菜单中,进入“SERIAL NUMBER”(序列号)选项,即可直接读取涡街流量计的序列号。
通过以上步骤,可以完成对E+H涡街流量计的全面调试,确保其在实际应用中能够准确、稳定地测量流量。 |
|