收藏本版 |订阅

变频器论坛 今日: 159 |主题: 88

  • 收藏备用指南:表面声波触摸屏原理图解完全指南
      很多刚接触表面声波触摸屏原理图解的朋友经常问:知识怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。   表面声波性能稳定、 易于分析, 并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性。 表面声波 触摸屏   的触摸屏部分可以是一块平面、 球面或是柱面的玻璃平板, 安装在   CRT、 LED、 LCD 或是等离子显示器屏幕的前 ...
    0141 gkxxw123 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 收藏备用:电梯门旁路装置与井道安全门的检验及风险防范全解析
      很多刚接触电梯门旁路装置与井道安全门的检验及风险防范全解析的朋友经常问:知识怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。 电梯   如同一位不知疲倦的“行者”,每日承载着人们上下穿梭。然而,你是否想过,这位“行者”的背后,有着诸多关乎我们生命安全的细节?其中,电梯门旁路装置和井道安全门的安全问题,就像是 ...
    0156 gkxxw123 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 焊线厂风冷辊道在正常的生产过程中,13台G120变频器F1910故障停机,复位后运行一段时间又报F1910故障停机。G120变频器由s7-400PLC通过...
    0160 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 西门子G120变频器在生产过程中频繁报F01910通讯故障
    焊线厂风冷辊道在正常的生产过程中,13台G120变频器F1910故障停机,复位后运行一段时间又报F1910故障停机。 G120变频器由s7-400PLC通过PROFIBUS总线控制,由于线路较长,中间加装RS485中继器一台。发生故障后,查看CPU诊断缓冲区,显示外部I/O风冷辊道掉站,为了不影响生产,把G120变频器F1910故障屏蔽(P2118、P2119)、并 ...
    0237 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • ABB ACS510变频器的PID宏完整的调试步骤
    0163 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 变频器过流故障的原因和处理方法
    0153 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 变频器的接线方法图解 教你怎么搞定变频器接线图
    0145 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 空载正常、一带载就过流?变频器疑难故障终极排查思路
    修工控变频器多年,相信很多老师傅都有同感:真正难处理的不是炸机、不开机这类直观硬故障,而是间歇性随机过流故障。 这种故障极其磨人:变频器空载运行一切正常,参数、负载看着毫无问题,可一旦带载生产,就不定时跳出OC过流报警。停机复位后立马恢复正常,反复启停、反复报错,严重耽误生产。这类疑难故障,往往班 ...
    0157 gkxxw 发表于 2026-6-20 变频器论坛
  • 下一页 »