一、案例任务控制要求描述
利用FX5U的变频器专用通讯协议完成与三菱变频器E700的通讯,实现功能:更改频率、正转、反转、停止、监视。如图1-1所示。 
图 1-1 FX5U与三菱变频器E700 二、相关基础知识
任务中的案例基于三菱FX5U系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础,若对相关的基础知识不熟悉,请根据下方提供的连接进行预先学习课程。 1.三菱变频器专用协议的理解,课程观看链接: https://course.jcpeixun.com/7012/461112.html 2.三菱变频器专用指令的理解,课程观看链接: https://course.jcpeixun.com/7012/461196.html
重点知识讲解 1:硬件接口 
2:通信规格 
3:常用的命令代码与数据内容(详见《E800-通信说明书》) 
设定频率的地址:HED;监视频率的地址:H6F; 4:常用的指令说明(详见《MELSEC iQ-F FX5 用户手册 (串行通信篇)》) 

三、任务的实施
本案例会从硬件接线—变频器参数设置—PLC软件程序设计这三个方面进行讲解。 1 硬件接线图

图3-1 FX5U与三菱变频器接线图 2 变频器参数设置
在设定参数前,将变频器参数调至ALLC,将参数设置为1,清除所有参数。 
在网络运行模式下,将117设置为1,118设置为96,119设置为10,其他保持默认。 3 PLC软件程序设计

|