|
配电房,也叫配电所,在国家标准里有明确界定:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上没有主变压器。它和变电所最大的区别就在于,配电房没有变压器,而变电所有。对于电气人员来说,掌握配电房的停、送电顺序和操作流程至关重要,一旦弄错,可能引发严重事故。下面就为大家详细讲讲。
一、停、送电顺序要牢记 停电和送电的顺序是相反的,而且得严格遵循一定规则。停电时,得先停低压,再停高压。停低压的时候,先停低压各支路开关,接着停低压总开关,并且要先停控制回路,后停主回路。送电顺序则完全相反。 停高压也有讲究,先停断路器,再拉隔离开关。要是高压进线有双隔离开关,得先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关,送电时顺序又倒过来。这里有个关键原则,严禁带负荷拉、合隔离开关,不然会引发电弧短路,损坏设备甚至危及人员安全。 
二、送电操作流程全解析 1.检查与拆除:送电前,要仔细检查整个配电房,确认电气装置上确实没人工作,然后拆除临时接地线和标示牌。拆除接地线时,顺序不能错,先拆线路端,再拆接地端。 2.联络隔离开关操作:检查两路进线 WL1、WL2 的开关都处于开断位置后,合上两段高压母线 WB1 和 WB2 之间的联络隔离开关,让 WB1 和 WB2 能够并列运行。这一步能让高压母线做好接收电能的准备。 3.进线操作:依次合上 WL1 上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。要是合闸成功,就说明 WB1 和 WB2 是完好的,能正常工作。 4.电压互感器操作:合接于 WB1 和 WB2 的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。电压正常是后续操作的基础,要是电压异常,就得排查问题,不能继续操作。 5.高压出线操作:合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,给所有配电房的主变压器送电。这一步是为变压器提供电能,让变压器开始工作。 6.低压侧操作:合 NO.2 配电房主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。要是合闸成功,说明低压母线是完好的,能为低压设备供电。 7.低压检查:通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。低压正常才能保证低压设备正常运行。 8.低压出线操作:合 NO.2 配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或者合上低压熔断器式刀开关,让所有低压出线送电。至此,整个高压配电所及其附设车间变电所就全部投入运行了。
三、故障处理后的恢复送电 如果配电房是故障处理停电以后的恢复送电,操作程序和配电房所装设的开关类型有关。要是电源进线装的是高压断路器,高压母线发生短路故障时,断路器会自动跳闸。故障消除后,直接合上断路器就能恢复送电。要是电源进线装的是高压负荷开关,故障消除后,得先更换熔断器的熔管,才能合上负荷开关送电。要是电源进线是高压隔离开关-熔断器,故障消除后,先更换熔断器管,断开所有出线开关,再合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。要是电源进线是跌开式熔断器,也必须按这个流程操作。
配电房的停、送电操作容不得半点马虎,电气人员一定要严格按照顺序和流程操作,保障设备和人员的安全。
|