       在工业生产与设备控制的领域里,变频器可是个“大明星”,发挥着至关重要的作用。但不少朋友在使用变频器时,总会冒出一些让人摸不着头脑的疑问。今天,咱们就一起把这些问题“一网打尽”!
      先来说说变频器端子板的接线问题。大家有没有注意到,变频器端子板上,主电路接线端子和控制电路接线端子在空间上是分开的,而且主端子看起来比控制端子要大一些。这到底是为啥呢?其实啊,这是为了防止接线错误,避免信号之间相互干扰而精心设计的。就拿三菱A740变频器来说,它的主端子与控端子板采用了分层布置的方式。主电路接线端子板在下层,控制电路接线端子板则在上层。

       主电路里流过的可是大电流,所以端子形态相对较大。主电路端子用的螺钉尺寸是M4的,拧紧转矩为1.5N·m,搭配的导线线径在0.75平方毫米至2平方毫米之间。而控制电路流过的电流小,端子自然就小一些,端子螺钉尺寸为M3.5,拧紧转矩为1.2N·m,配用的导线线径在0.75平方毫米到1平方毫米。
        接下来,咱们聊聊接地端子的问题。在变频器端子板上,有个接地端子标识,这个接地端子该怎么接地呢?这里面的门道可不少。我们主要是为了防止触电和减少电磁噪声,在变频器主端子排上设置了接地端子。接地端子必须单独可靠接地,接地电阻要小于1欧姆。而且接地线尽量用粗一点的,接线要尽量短,接地点也要尽量靠近变频器。要是用变频器和其他设备一起接地,或者有多台变频器一起接地,那每台设备都得分别和地线相接,千万不能把一台设备的接地端和另一台设备的接地端连在一起后再接地。
         最后,咱们解读一下变频器铭牌。比如铭牌上写着“OUTPUT:3PH AV380V~480Vmax 0.2 - 400HZ”,从这些文字信息我们能知道,变频器输出频率的调节范围是0.2Hz到400Hz。那问题来了,频率在0.2Hz以下,变频器是不是就没有频率和功率输出了呢?
为了弄清楚这个问题,我曾在实验室做过验证。我把变频器的输出频率慢慢调整到0.15Hz,仔细观察变频器的屏显数据以及负载电机的运行状况。实际测试发现,变频器输出频率在0.2Hz以下时,依然是可以输出功率的。要是电机温升不高,启动转矩又小,就算最低使用频率取0.2Hz左右,变频器也能输出额定转矩,电动机也不会出现严重发热的问题。