查看: 30|回复: 3

收藏备用指南:机床故障排除,从复杂到简单的解决之路经验总结

 火.. [复制链接]

622

主题

315

回帖

2452

积分

金牌会员

积分
2452
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从复杂到简单的解决之路是自动化领域的常见课题,本文结合真实案例,手把手带你搞懂其中的关键要点。 自动化
  领域,机床的稳定运行对于生产效率和产品质量至关重要。然而,面对故障和问题,快速准确地定位并解决是每个工程师的挑战。本文将分享一个关于西门子840DSL + S120系统机床的故障排除案例,其中涉及到的故障具有代表性,对于其他类似系统也有一定的参考价值。
  该机床在投运半年后,不间断地出现230860、231820等报文故障,这些故障均发生在伺服轴,主轴未见异常。根据官方诊断手册,初步锁定故障原因为“检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则”。



  随后,按照EMC规则进行检测,逐一排查设备硬件与改造现场布线。在更换逆变器、编码器电缆、动力电缆、 伺服电机
  后,设备故障得到一定程度的缓解,但频繁的故障依然存在。对于编码器电缆进行规整,将五个轴的编码器电缆单独走线,并做好桥架 接地 。但施工完成后设备依然频繁报警。
  此外,尝试新增电器柜进线与出线点的屏蔽接地,但报警未得到明显改善。也尝试通过参数屏蔽F230860报警,但报警也无法得到有效根除。甚至有论坛中的朋友告知通过在逆变器附近将编码器电缆屏蔽层剪断而消除故障,但这种方法也只是短暂有效。



  在进入死胡同时,检测S120接地系统,发现其符合现场TN系统接地规范。然而,故障排查似乎进入了一个无解的境地。每次设备异常时只能通过断电随后上电来维持生产。
  直到2023年12月9日,所有伺服轴同时报警,所有编码器(主动与从动)均报警报文故障或者硬件故障。无论怎么对设备进行断电还是上电,报警无法消除,设备彻底进入罢工模式。
  面对这一困境,突然想到的解决方式颇为“奇葩”。怀疑故障可能与机床内部的某一个点的电荷积累有关。于是基于这种想法,开始进行一系列的尝试。最终发现断开总电可以消除故障,恢复生产。
  虽然这个解决方案颇为“离奇”,但它的确有效地解决了问题,恢复了生产。尽管这可能并不是根本性的原因,但至少为工程师们提供了一个可能的解决方向。希望这个案例能为遇到类似问题的工程师提供一些启示和帮助。同时,也希望有专家能给予更深入的指点和解析。


回复

使用道具 举报

0

主题

274

回帖

413

积分

中级会员

积分
413
发表于 前天 08:45 | 显示全部楼层
被戳中笑点 / 泪点,太真实了!
回复

使用道具 举报

0

主题

74

回帖

113

积分

注册会员

积分
113
发表于 昨天 19:52 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
回复

使用道具 举报

0

主题

326

回帖

491

积分

中级会员

积分
491
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
来凑个热闹,为楼主增加点人气!
回复

使用道具 举报

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|工控学习网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:gkket@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|苏ICP备2026023666号-3|苏公网安备32131102000976号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部